自动三合闸装置的使用方法
[综合] 时间:2025-07-09 15:41:09 来源:白屋寒门网 作者:探索 点击:95次
电力系统采用重合闸装置,自动装置一是合闸大大地提高了供电可靠性,减少线路停电次数,用方减少运行人员事故处理的自动装置时间;二是在高压输电线路上采用重合闸,还可以提高电力系统并列运行的合闸稳定性;三是纠正断路器本身机构不良或继电保护误动作而引起的误跳闸,大大减少事故的用方发生。
(1)分类:按其组成部分的自动装置结构原理来分,可分为机械式和电气式;按重合闸作用于开关的合闸方式可分为三相重合闸,单相重合闸和综合重合闸。用方
(2)使用重合闸的自动装置注惫事项:
①在下列情况下,重合闸不应动作:
1)由值班人员动手操作或通过遥控装置将断路器断开时。合闸
2)当由于断路器的用方原因,例如油断路器油压降低到不允许合闸的自动装置油压时。
3)手动合闸于故障线路上,合闸由保护将其断开时。用方运行经验表明,在这种情况下,故障往往是永久性的。它可能是检修质量不合格或者地线忘记拆除等,因此再重合也不能成功。
②重合闸的启动方式可以采取保护装置启动,也可以采用控制开关的位置与断路器的位置不对应的原则来启动重合闸。
③一次重合闸次数只能进行一次,不允许多次重合闸。即使重合闸装置本身的元件损坏,继电器接点枯住或拒动,重合闸均不应使断路器多次地重合到永久性故障上去。
④自动重合闸动作后,一般应能自动复归,准备好下一次动作。
⑤重合闸装置应具备重合闸前加速与后加速回路,能方便地与继电保护配合,加速切断故障,当手动合闸于故障线路时,重合闸亦能实现手动合闸后加速保护。